    火灾自动报警系统篇
    【考点展示】

    1、电气火灾监控系统应根据建筑物的性质及电气火灾危险性设置,并应根据电气线路敷设和用电设备的具体情况,确定电气火灾监控探测器的形式与安装位置。在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过8只时,可采用独立电气火灾监控探测器。

    2、非独立式电气火灾监探测器不应接入火灾报警的探测器回路剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统为基本原则.宜设置在第一级级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时宜在其下一级配电柜(箱)设置。

    3、剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。

    4、选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并应选择参数合适的探制器;探测器报警值宜为300mA~500mA.

    5、具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于100m。
    6、测温式电气火灾监控探测器应设置在电缆接头、端子、重点发热部件等部位。

    7、、保护对象为1000V及以下的配电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置。

    8、保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器宜选择光栅光纤测温式或红外测温式电气火灾监控探测器,光栅光纤测温式电气火灾监控探测器应直接设置在保护对象的表面。
    9、火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列规定:
    1)采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω
    2)采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω

    10、由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于4mm2
    26、消防控制室接地板与建筑接地体之间,应采用线芯截面面积不小于25mm2的铜芯绝缘导线连接。
    11、火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
    12、火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的钢性塑料管或封闭式线槽保护。

    13、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总结、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。

    14、线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。