      (一)广水市(2处)
      1、广水市第二人民医院外科住院大楼。隐患情况:(1)未设置自动喷水灭火系统;(2 )未设置火灾自动报警系统;(3)楼梯间未设置封闭楼梯间;(4)未设置防排烟系统。(目前,该单位已投资300余万元用于火灾隐患整改,部分火灾隐患已经整改,其他隐患正在整改中)
      2、新诚达时装(湖北)有限公司。隐患情况:(1)未安装自动喷水灭火系统;(2)建筑之间的既有防火间距被占用;(3)擅自改变原有防火分区,造成防火分区面积超过规定的 50% 。
      (二)曾都区(1处)
      1、随州市帝都大酒店有限公司。隐患情况:(1)该场所未安装自动喷水灭火系统;(2)未按规定设置室内消火栓系统;(3)一部疏散楼梯未形成封闭楼梯间。
      (三)随州高新区(1处)
      1、随州高新区源丰物流园。隐患情况:(1)未经消防设计审核;(2)未经消防竣工验收,擅自投入使用;(3)物流园区内未形成环形车通道;(4)未设室外消火栓;(5)部分仓库耐火等级不够;(6)部分仓库防火分区间直接用铁板、塑料布分隔;(7)部分仓库设置有泡沫彩钢板搭建的办公室、石膏板搭建的休息室;(8)仓库间防火间距不足;(9)部分仓库内部租户自行分隔后,安全出口数量不足。
      (四)随县(1处)
      1、随县殷店镇中心福利院。隐患情况:(1)该场所未设置自动喷水灭火系统;(2)该老年公寓建筑共三层,仅设置一部消防疏散楼梯和安全出口;(3)该场所老年人公寓内火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行。
    随州市消防安全委员会
    广水二医院存在的隐患 广水新诚达时装公司存在的隐患 曾都帝都大酒店存在的隐患随县殷店镇中心福利院存在的隐患随州高新区源丰物流园的隐患