    为进一步加快全市重大火灾
    隐患整改工作
    遏制重大火灾事故的发生
    6月14日
    随州支队联合《随州日报》
    对5家重大火灾隐患单位
    进行公开曝光
    1.webp.jpg
    广水市第二人民医院外科住院大楼
    2.webp.jpg

    1、未设置自动喷水灭火系统,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.3.4条第2项的规定。
    2.未设置火灾自动报警系统,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.4.1条第7项的规定。
    3、楼梯间未设置封闭楼梯间,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第5.5.13条第1项的规定。
    3.webp.jpg
    4、未设置防排烟系统,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.5.3条第5项的规定。
    综合评定依据:《重大火灾隐患判定方法》(GA653—2006)第6.1.4.4条、第6.1.7.1条、第6.1.3.9条及第6.1.5条
    (目前该单位已投资300余万元用于火灾隐患整改,已整改部分,其他隐患正在整改中)

    新诚达时装有限公司
    4.webp.jpg
    1、未安装自动喷水灭火系统,不符合《建筑设计防火规范》   (GB50016-2014)第8.3.1.2条规定。
    2、建筑之间的既有防火间距被占用,不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第3.4.1条的规定。
    5.webp.jpg
    3、擅自改变原有防火分区,造成防火分区面积超过规定的50%。不符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第5.3.1条的规定。              
    综合评定依据::《重大火灾隐患判定方法》(GA653—2006)第6.1.1.2条、第6.1.2.1条、第6.1.4.4条及第6.2.3条。

    随州市帝都大酒店
    6.webp.jpg
    1、该场所未安装自动喷水灭火系统;
    2、未按规定设置室内消火栓系统;
    7.webp.jpg

    3、一部疏散楼梯未形成封闭楼梯间。
    综合评定依据::《重大火灾隐患判定方法》(GA653—2006)第6.1.3.9条,6.1.4.3条,6.1.4.4条,6.2.3综合判定

    随州高新区源丰物流园
    8.webp.jpg
    1、未经消防设计审核;
    2、未经消防竣工验收,擅自投入使用;
    3、物流园区内未形成环形车通道;
    9.webp.jpg
    4、未设室外消火栓;
    5、部分仓库耐火等级不够;
    6、部分仓库防火分区间直接用铁板、塑料布分隔;
    10.webp.jpg
    7、部分仓库设置有泡沫彩钢板搭建的办公室、石膏板搭建的休息室;
    8、仓库间防火间距不足;
    9、部分仓库内部租户自行分隔后,安全出口数量不足。

    随县殷店镇中心福利院
    11.webp.jpg
    1、该场所未设置自动喷水灭火系统,不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.3.4条第五款之规定;
    2、该老年公寓建筑共三层,仅设置一部消防疏散楼梯和安全出口,不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.8条之规定;
    12.webp.jpg
    3、该场所老年人公寓内火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行,不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.1条第七款之规定。
    13.webp.jpg
    根据《重大火灾隐患判定方法》(GA653-2006)第6.2.3条之规定,可综合判定该场所为重大火灾隐患单位。

    这些单位涉及到大量人员流动和
    大量易燃物资堆放等情况
    并且普遍存在存在自动报警系统损坏
    自动喷水灭火系统损坏
    疏散楼梯数量不足
    防火间距不够和耐火等级不够等隐患

    支队利用《随州日报》在随州覆盖面广
    阅读量大、传播速度快的特点
    明确将5家重大火灾隐患单位的名称
    地址和所有重大火灾隐患进行公开曝光
    让重大火灾隐患单位在广大群众的
    关注和监督下加快整改进度
    14.webp.jpg
    此次重大火灾隐患单位的曝光
    是对社会经济发展和
    人民生命财产负责任的体现
    表明了随州支队整治隐患的决心和力度
    在全社会营造了高压整治氛围
    对其他隐患单位起到了警示效果
    推进了重大火灾隐患的整改工作
    全面净化了社会消防环境